登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:ABB ACS800严重的故障-----求救!!!

点击:4099 回复:14

[QUOTE]我遇到一台ABB ACS800-55KW的变频器,运行一会儿报4210,复位后运行一会儿又报4210.我检查过现场没有问题,环境很好。另外我还检查了IGBT没有问题,风扇也没有问题,里面的也没有灰,热传感器也换过。但还是报4210 !!!!!!!!!!表情表情[/QUOTE]
12-09-14 17:13
应该是驱动板坏了, 我上次修了一个和你现象一样,换了一块板就OK了
12-09-14 18:44
我现在手头没有多余的驱动板,这个故障很隐蔽。不知道是什么原因。是不是触发不好,造成模块温度上升报警呀。
12-09-14 18:58
1.如果用的220V交流风扇,要查查那个移相电容,通常会容量下降,造成风扇转速不够,变频器散热不好报警;
2.模块和散热之间的散热膏长期会性能变坏,可重新清理更换,注意用质量好的散热膏;
3.以上步骤还不能解决问题,那是模块的问题,更换模块。
12-09-14 21:14
是不是固定模块的螺丝松了?
深度维修说的很好,高手!
12-09-14 23:21
模块下面的硅脂我也重新擦干净再涂上导热硅脂。但是还是报4210,至于你所说的风扇转速变低,这台变频器用的是DC24V的。你说是不是像2#说的那样是驱动板驱动不好,造成模块发热引起的呢?这台驱动芯片用的是A J314,我脱开主电路测驱动电压,只能测负压。点运行就报2340,但我也没有看到管压降检测电路,不知道怎么屏蔽2340。
最后修改:2012/9/15 9:49:19
12-09-15 09:42
换光钎转换板,哈哈,我遇到过的
12-09-17 12:39
我这种55KW的没有光钎转换板。
12-09-19 09:11
进来学习一下,还没修过ABB的变频器,你运行一会儿用手摸模块发热量大不大?如果不大的话看看哪两个脚是模块的热敏电阻,在中间串联个电阻看看还报不报故障,
12-09-20 08:27
看看开关电源输出电压是否偏高,室温温度显示是多少
16-05-03 09:31

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯