主题:E740运行报E7 E6

点击:786 回复:2

修一台三菱E740-1.5K变频器,通电显示全部正常,一运行1~2秒钟就报E6或E7,没报警前运行的那1~2秒钟是有输出的,不运行不报警,什么原因?
12-09-10 17:59
那是主板有点问题,换一换通训光耦就好啦,CP2611