登录
首页
现场总线
回帖
发帖
正文
主题:profibus 跟ASI总线报警 在线求救
点击:2178 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
461679161
我人还是个菜鸟 入行才一年 向各位前辈讨教点东西 谢谢 今天公司一台国进口的机子 频繁报ASI总线故障 机器的控制是 profibus通信 ASI监控 电机的启动控制是用总线控制的 ASI的I\O模块是倍加福的 变频器是丹佛斯的 变频器无报警 变频器有输入但是无输出 接触器有吸合 机器一起动 不过多久ASI I\O模块就报警 但是ASI总线监控无显示那个站点 望各位大神说说自己的看法 有照片
12-09-10 16:18
1楼
编辑
引用
管理
461679161
公司的总工程师说可能是ASI电源供应不稳定 ASI负载过大 但还是木有查出原因 有一个ASI电源 供应 八个I\O模块 加一个ASI总线
12-09-10 16:25
2楼
编辑
引用
管理
sea616
变频器有输入无输出,接触器有吸合,机器能一起动
这段话该怎么理解
12-10-14 10:11
3楼
管理
xhjc2012
该帖内容不符合相关规定!