我公司的总配电柜用三相四线电度表,配的互感器世600/5的,现在电度表不走了不知道什么原因,电流互感器没有异常和烧过的痕迹,请求帮助谢谢
12-09-10 11:50
换一块试一试
12-09-10 12:07
电表的故障机会比较大,电流互感器出问题的还真不多见!
12-09-10 12:28
三相电压是否正常?
12-09-10 12:32
还可先查一下接线是否完好,及如3楼所说的电压线是否电压正常。
12-09-10 12:41
三相电源是否正常,线路接头是否松动
12-09-10 14:29
电流变比太大
12-09-10 16:40
2个原因:
1.电度表坏了。
2.3相电电压取样熔丝烧了或断路。
12-09-10 16:58
1、可能没负荷
2、检查三相电压,
3、钳形表测三相电流
4、接线是否正确
12-09-10 17:05
按照楼上的仔细检查一下。