登录
首页 PLC论坛 永宏FATEK
回帖 发帖
正文

主题:PLC与伺服通讯,修改伺服的电子齿轮比(分母)?

点击:1872 回复:2

PLC设置如图:
附件
附件
附件
伺服的通讯信号息:
附件
附件
附件
伺服的参数设置如下: PN-184 通讯口RS22接口有效;  PN-185 MODBUS通讯地址为1  ;PN-186  MODBUS通讯速率 9600  通讯格式:8位偶校验 1个停止位.
需要通过MODBUS通讯,改变伺服的电子齿轮比(分母).:PN-48 地址0X126F   (改变为10~2000不等)
怎么弄都通讯不上.求各位兄弟帮帮忙,看怎么解决.谢谢!!!!
12-09-10 11:18
忘了.PLC加了一个FBS-CB2通讯板.  使用RS232与伺服通讯!!!
12-09-10 11:33
今天要了一下.接线没有问题.后来必了资料长度为1. 仆站的地址算错了.126F>>>十进制为4719. 4719+400001=404720.  然后把PLC的站号改为2(不与伺服(站号为1)的冲突).  几经周折,还是没通讯上来!纠结呀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
M201, M202一直交替亮.  意思是一直报错.仆站没反应,通讯不上了.
不知道是不是MODBUS RTU 模式不能通过RS232来通讯呢,还是我的程序错了呢,伺服设置没问题!汗~~~~~
12-09-10 22:45

工控新闻