登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器电流偏大

点击:3153 回复:20

我公司用的一台深井泵,在井下60多米.功率是15KW.额定流量是32T/H.但我们实际用量才20T/H.所以装了一台富士FRN 15 G11S-4的变频器.装上后流量使终达不到时原来的32T.频率为40HZ时电流就会达到38A.而以前没装变频器用星三角启动正常工作时电流只有32A左右.现根据观测,要达到生产要求,频率须设在42HZ,但此时电流会更大,远超过额定的电流.请教..谢谢表情表情
05-03-11 21:38
不太明白?
你的深井泵是什么性质的负载?恒转矩还是其它?
你所说40HZ的电流为38A是怎么检测到的?准确可靠吗?
05-03-11 22:07
顶上,这问题我也想看看答案,
05-03-11 22:22
关注~~~~~~~~~~~~~
05-03-12 09:48
应该是恒转距的吧.
40HZ时38A是变频器监测到的数据.谢谢关注
05-03-12 16:46
风机水泵是平方转矩负载啊
05-03-14 20:59
我想你们的水泵绝缘还有电缆的绝缘可能达不到变频器的要求把
有些老化的的水泵用工频的时候没事
用变频由于高次谐波的问题使对地电流增大使电流变大
05-03-14 21:06
好像违背了原理
问题出在哪?
05-03-14 21:10
那他要添加输出电抗器了
05-03-14 21:13
可能。
关注中。
05-03-14 22:05

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯