主题:感觉西门子质量也不咋点,西门子高手指教下

点击:567 回复:7

最近公司的几台西门子840D系统的设备老是出问题,想请教下各位高手,电源模块的温度报警是有什么引起的,NCK风扇报警会引起吗?如何清除电源模块的温度报警,请高手指点下,目前设备正停产中,555555555!
12-09-03 21:44
这个系统是机床控制专业的,你可以去西门子的官网技术论坛,找高手帮忙。或打400热线,寻求技术支持。
12-09-03 21:54
用久了出问题都很正常了
12-09-03 22:02
是啊,是车床控制系统的,德国的设备,明天打400技术支持问下,多谢了啊
12-09-03 23:06
如果问题有解决,可以在这里共享下。非常感谢。
12-09-04 07:47

引用 kdrjl 在 2012/9/3 21:54:10 发言【内容省略】

12-09-04 08:30
有专门修理数控系统的,可以找他们看一下;
12-09-04 09:28
问题解决了,是NCU地下散热风扇盒的问题,坑爹的西门子,两个小风扇要2400大洋啊