后来,我们做了一下操作:
1、更换一台37KW力士乐变频器(参数设置同上),输出频率正常,主轴运转正常。
2、用它驱动一12KW的同品牌的进口电主轴,输出频率正常,运转正常。
3、按变频器说明书做电机自整定,出现ER7报警(自学习错误)。
4、拆掉负载,变频器空运行,输出频率正常。
请大家帮忙分析下有可能出现此现象的原因有哪些?
补充下,电机铭牌数据:基频266HZ,额定功率32KW,额定电流65A。
问题解决:出现该现象后,我在网上搜索了一下,原来也有别人出现同样的问题,有人讲有可能是变频器运行参数设置的问题,也有讲是“一般出现你这样的情况是IGBT故障,但是不是短路,在加大负载的时候触发不对,在小功率的时候正常。故障应该是功率触发板和IGBT,建议维修吧。”后联系变频器厂家的技术人员,怀疑是启动时输出转矩太小,他们让设置F09=2.0。设置后发现,运行频率升至1.6Hz就不升了。最后问题的解决,是将参数F42设为1(动态转矩矢量控制)或F37设为2(自动转矩提升),默认值为0(V/F控制:没有滑差补偿)。这样的话,将控制设置成了开放式回路的V/F控制。个人认为是放开了对电机启动时峰值电流的限制。至于有没有可能是硬件故障引起的,还要各位碰到这类问题时来验证了。
最后修改:2012/9/9 8:01:30