主题:问老师A316J驱动脉冲11脚输出后

点击:645 回复:3

A316J驱动脉冲11脚输出后经俩只稳压管对接到IGBT的G E,问有一只稳压管揭穿了把它拆了不接行不行,要接的话用什么型号的管子,原管子没型号,谢谢。
12-08-30 09:41
应该是不行的,那两只管子是否是同极性对接的?还有你那是台什么型号的机子?
12-08-30 17:17
2个16V稳压管反向串联的,使IGBT的G E电压不超过16V,保护IGBT的
12-08-30 17:34
 即正负电压钳位保护
12-08-30 19:12