主题:台达VFD-F75KW变频器上电报EF故障,不能复位

点击:2247 回复:4

台达VFD_F上电报EF.请问各位是什么原因
12-08-28 17:33
外部端子异常闭合故障,检查一下外部端子接线是否正确。
12-08-28 20:17
参数有问题,恢复出厂值即可。
12-08-29 10:26
楼上两位说得都对,可以试一下。
12-08-29 14:13
E.F 故障就是AIC1 断线,就是控制频率时用的是电流信号,电流信号小于2.5MA。变频器认为频率给定信号断开,
12-08-31 19:12

工控新闻