主题:东芝变频器VF-S11跳奇怪故障代码 ,大家来看看
点击:3852 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
linjinchuan
东芝VF-S11变频器,上电就显示----,大概要等十秒才显示0.0和E-17闪烁。可我查手册里根本就没有E-17的故障报警。请问高手这应该是什么地方的原因.变频器可以在外部起动信号运行,速度无法调节,,面板按键和电位器全部不起作用
12-08-27 21:59
1楼
编辑
引用
管理
linjinchuan
忙活一上午,总算找到该代码所代表的意思了 ,网上的说明书没有,但是随机附带的说明书有个参数 E-17 意为操作面板故障 更换即解决问题