点击:972 回复:6

如题,客户认为是里面的检测电阻还是什么坏了,就是那个贴在铝座上黑色的小小的东东,请问那究竟是什么???
12-08-27 20:03
图片传上来;
12-08-27 20:57
OH大概是散热片过热
12-08-28 08:31
那是一个热电耦,用来测量和反馈温度的,阻值会随温度的变化而变化。
12-08-28 09:55
热敏电阻:PTC或NTC
或者双金属片温度开关
附件
附件
作用就是楼上小伙子说那样的
12-08-30 20:01
余哥,你咋知道人家是个小伙子?
12-09-04 06:43
发个图片看看吧欧姆龙代理