有一次我在农村低压电网改造过程中发现,三相四线线路未端电压比首端高,导致用户剩余电流动作保器(带过压保护}跳闸。经测量首端相电压大致为241V,未端却达到261。过一段时站大约2个多小时就降下来了。变压器的接地线零线完好。不知何原因,请各位高手赐教。
12-08-26 21:15
1楼
编辑
引用
管理
小笑笑
无负荷长线路未端比首端电压高,因为空载线路对地有电容充电效应。但一有负荷电压下降也多。