登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:6KV/380V的变压器改造成10KV/380V的变压器,好改吗?
点击:4685 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
6KV/380V的变压器改造成10KV/380V的变压器,好改吗?成本如何?
12-08-24 08:00
1楼
编辑
引用
管理
wml0060
关键是供电所到你处的线路是哪个电压等级的?
12-08-24 08:29
2楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
如果高压侧是三角形接法,改成星形接法就可以,原来在矿山有自己的35千伏变电所,为了适应高压电动机把变压器做过10千伏改6千伏,调换接头虽然不复杂,但是变压器抽芯属于大修,再一个就是变压器装好之后,必须静置一段时间才能投运。
自己就能做,没什么成本,如果高压侧本身就是星形接法,就不好办了,需要返厂处理。
最后修改:
2012/8/24 8:44:53
12-08-24 08:43
3楼
编辑
引用
管理
aa1969
引用
jinqiaoma
在 2012/8/24 8:43:14 发言
【内容省略】
我说的是6千伏改10千伏,不是10千伏改6千伏
12-08-24 16:00
4楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
对啊,我说的就是三角改星形,如果10改6,就是星改角了,举这个例子,只不过是说这个方法可行而已。
变压器的变比是按照线电压标注的,实际计算还是按照相电压。
12-08-24 17:57
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
自己是没法整的!
这个要改就要返厂
12-08-24 19:31
6楼
编辑
引用
管理
chenqing309
6千伏改10千伏电压等级不一样,是低电压往高电压改比较难。
12-08-24 19:50
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-08-25 06:22
工控新闻
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
更多新闻资讯