登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变频器 接触器

点击:420 回复:3

两台电机,一台星角启动另一台变频器启动,变频器的常闭点TB接在接触器(KM)的常闭辅助触点上,变频器的常开点TC接在接触器(KM)的常闭开助触点上。这样接作用是什么?求解
最后修改:2012/8/23 11:14:16
12-08-23 11:00
把问题表达清楚,最好有图纸
变频器输出的状态点能编程定义,没有整体电路图,谁也说不清楚的。
12-08-23 12:03

得有图纸,那个好像是启动变频器,和停止吧,看图才知道,加我QQ1325395007
12-08-23 16:57
这样做应该是为了避免变频器和接触器同时吸和,出现故障。
12-08-24 15:19

工控新闻