shzsp
我现用三菱FR-F540-18.5-CH变频器控制风机.风机电机为18.5KW变频电机.请问变频电机极数是2或者4对变频器有没有影响???
请各位大侠提供宝贵意见.
急急急!!!!
05-03-09 13:52
1楼
编辑
引用
管理
fgn
变频器参数调整有点关系,别的没什么
05-03-09 17:03
2楼
编辑
引用
管理
HUYIE
2极和4极的额定转速不一样,同样所能提供的额定转矩也不一样,如果两者均能满足使用要求,只需在变频器中设定相应参数就可以了
05-03-09 17:48
3楼
编辑
引用
管理
szhmte
同意楼上两位的看法。
05-03-09 18:13
4楼
编辑
引用
管理
zpsxah
呵呵,是呀,同意2.3.4楼,多去看看说明,把参数设置好
05-03-09 19:42
5楼
编辑
引用
管理
shzsp
谢谢各位,问题已解决.