主题:三菱 Q02HCPU 故障
点击:2222 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
liyinfei1985
请帮忙指点一下。Q02HCPU上电后ERR灯长亮,与电脑链接不上,反复开关REST开关偶尔ERR灯闪烁、MODE灯亮后可以与电脑链接。程序可以正常下载,重启后又出现以上状态,与电脑链接后下载的程序参数全部丢失。
有明白的师傅指点一二。谢谢啦!
12-08-21 19:47
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
PLC硬件故障 ,送修吧
12-08-21 21:08
2楼
编辑
引用
管理
liyinfei1985
想自己修啊
12-08-21 21:28
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
用电脑连上PLC格式化一下,然后写个小程序进去看会不会报警
12-08-21 23:21
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-08-22 12:39
5楼
编辑
引用
管理
liyinfei1985
电池刚换新的啊,测量2.9伏,应该没问题吧?
12-08-27 21:40
6楼
编辑
引用
管理
liyinfei1985
是啊,想自己修一下。会是电池供电不好,还是内存不好啊
12-08-27 21:42
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-08-27 22:24
8楼
编辑
引用
管理
liyinfei1985
请问如果电池电压低或没电池,会出现与电脑软件连接不上吗?
12-08-28 07:25
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
2.9V电压低了,新电池不可能是这个电压的;
12-08-28 10:01