主题:电机选用问题,请帮忙
点击:2349 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
AutoCAd
各位大哥,问一个菜鸟问题,我有一台FR-S520的变频器,(输出是三相220V)的,现在手头上只有三相380V的电机,请问电机该怎么接呀?市场上有三相220V的电机吗,请帮忙 ,谢谢
05-03-08 16:57
1楼
编辑
引用
管理
wzw5188
接成三角形就可以了
05-03-08 17:47
2楼
编辑
引用
管理
cms
如Y接,改接成三角形就可以了;如是三角形接法可改成多路进火;在国内还没有三相220v电机.
05-03-08 20:43
3楼
编辑
引用
管理
yue800120
有三相220V的电机,而且不少,呵呵,找找吧,小功率的电机大都可以改的
05-03-08 22:06
4楼
编辑
引用
管理
AutoCAd
星形换三角形的话功率不会变的吧?
假如电机本身就是三角形的话是不是就直接可以用了?请赐教!
05-03-09 12:28
5楼
编辑
引用
管理
HUYIE
电机本身是三角形的话,可以直接使用,但达不到电机的额定功率。
05-03-09 17:45
6楼
编辑
引用
管理
szhmte
小功率的,干脆!把变频器换了。
05-03-09 18:19
7楼
编辑
引用
管理
shzsp
江苏东元电机厂有交流220V,3相电机,我用过出口到日本.
05-03-10 08:35
8楼
编辑
引用
管理
AutoCAd
引用
huyie
在 2005-3-9 17:45:00 发言
【内容省略】
达不到额定功率的话在变频器的功率选择上该怎么选择呢?
比如2.2KW的380V的电机,三角形接法,用三相220V的变频器,该选择多大功率的变频器才能满足电机的额定功率呢
05-03-10 10:24
9楼
编辑
引用
管理
HUYIE
因三相220V的变频器最大只能输出220V的电压,所以用此变频器,不管选用多大的均达不到电机的额定功率.
要达到额定功率,只有选用三相380V的变频器
05-03-10 11:49