主题:FR-A740-5.5K运行频率为0

点击:830 回复:5

FR-A740-5.5K按启动后频率显示为0,面板操作和外控都一样,调节面板可以看见频率为多少,确定后运行为0,运行灯闪烁,这是什么问题?
12-08-13 16:25
装置认为没有给定运行灯就闪烁呗,确定装置认可的给定通道,进而确定装置有给定信号。
12-08-13 17:03
修好了,是驱动脉冲芯片BKO-CA1666坏了,换了一块芯片一切正常
12-08-13 17:12
呵呵;自己能找到硬件故障,不错;
12-08-13 20:57
太强了,这也能修好。
12-08-14 09:57
一般都是主板的IC,16不好。更换就OK.还有就是主板漏电,清洗即可。