登录
首页 PLC论坛 信捷XINJE
回帖 发帖
正文

主题:信捷高速计数如何做高速比较置位

点击:3031 回复:5

我想在编码器旋转到一定值时输出一个继电器,信捷里有高速读取指令,但没有高速比较指令,要是输入频率比较高时,在程序里作比较有可能在头一周期计数器的值比比较值要少,下一个周期又会比比较值大,像这种情况要怎么样做,在三菱里有个高速比较置位指令,可以方便的做出来
12-08-09 21:26
信捷有高速计数中断功能,看看能不能用得上
12-08-10 11:07

引用 YXBK 在 2012/8/10 11:07:22 发言【内容省略】

谢谢,我刚看到了,虽然说没有比较置位方便,但可能没其它办法了
12-08-10 15:01
用高速计数中断功能再处理一下就可以。
12-08-10 16:06
他这个高速读取指令到底是撒意思,只是个读取,要处理还得程序里写,像他示例把计数高速读到一个寄存器里,然后写一个比较程序,比较程序是普通指令,那不跟在比较程序里用普通指令读出来再比较是一样
12-08-10 18:52

引用 yyddyym 在 2012/8/10 18:52:47 发言【内容省略】

这个工程师讲的非常正确、
12-08-11 08:23

工控新闻

更多新闻资讯