主题:怎样给低压母排柜安装电度表

点击:2719 回复:16

我单位计算电能的方法是在10千伏进线安装电度表.我认为给我们计算的电量,没有减去变压器的铁损,不准确.应该在变压器输出端母排低压柜安装电度表这样才准确.领导让我完成低压母排柜电度表安装,母排最大电流500安,是不是应该选500/5的互感器电度表应该选什么型号?请各位师傅给指导.谢谢
12-08-08 22:16
DTS110三相四线有功电子表  (1.5——6)A 深圳江机出产 互感器用中山的或者三辉的(0.2)S级就行 我们变压器上基本就用这两个牌子的
12-08-08 22:38
选用多大变比的互感器,应该要看与你电表的额定电流是否匹配
12-08-08 23:35
烘箱所用的电表好像也和楼主你说的这差不多。
12-08-09 00:15
全国所有10KV用户的计量表都是在10KV进线柜里的,变压器的损耗都是算用户的,然后供电部门还收线、铜铁损等,你不用电也要收KVA/30元呢!
  你自已安装在低压侧的电能表,他们是不同意的,也就是你们自已看看而已!
最后修改:2012/8/9 9:12:18
12-08-09 09:09

引用 chency_2008 在 2012/8/9 9:09:14 发言【内容省略】

我们这儿收的事28元!讲的很透彻!
12-08-09 09:59
变压器的铜铁损一般是多少呢?
12-08-09 22:10
该用户被锁定!
12-08-10 12:37
高压计量一般比低压计量少。同样在用电,有互感器比没有互感器的少。以母线最大电流为准找相应的型号只能大不能小
12-08-10 15:13
铁损是根据变压器大小固定的,铜损是根据用电量的百分之多少计算的。
12-08-10 18:30