主题:普通的常开按钮接PLC输入点容易氧化怎么办

点击:1962 回复:25

就是那种几块钱的常开按钮,用几天就会氧化接触不良,是24V直流的,像这种情况要怎么样处理好,不换开关的情况下
12-08-06 19:31
没碰到过这种情况,你使用环境不行??
12-08-06 19:34
这位兄弟回复得真快,谢谢
12-08-06 19:35
使用环境还可以呀,就是车间里,做的一个简易的电梯,用普通的常开按钮做的选层按钮,
12-08-06 19:36
用质量好点的按钮开关试试。
12-08-06 19:40
呵呵,质量好点的,我是想问问有什么办法可以处理下,比如加点油之类的
12-08-06 19:47
没有好办法,隔一段时间将触头磨一下
12-08-06 20:13
其实就是一个很小的黑点,用来通高压一点问题都没有,
12-08-06 20:28
用变压器油可以,但不适合在灰尘较多场合。
12-08-06 20:54
我也为这个问题苦恼,我们是刹车片行业,现场灰尘很大,按钮用一段时间就接触不良了;如果打磨触点后用的时间更短。而那些220v的控制回路就没有这么频繁出问题。借楼主贵宝地也顺便请教一下,请高人指点。
12-08-06 21:04

上一页下一页