主题:TD400C存储问题
点击:354 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
2692927522
我的PLC是S7-200型CPU224 CN 和TD400C通讯后,TD400C编辑完成后,PLC操作正常,但当PLC电源失电再次启动后,TD400C显示无存储块,但是PLC正常执行命令,这是为什么,谢谢帮忙!!!
12-08-06 13:59
1楼
编辑
引用
管理
othertan
你可能在TD400C里面修改了PLC地址,或者修改了偏移地址...
12-08-06 19:59
2楼
编辑
引用
管理
2692927522
谢谢回应,问题解决了,是因为我的符号地址设置错误造成的,多谢多谢
12-08-10 15:18
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-08-20 17:20