主题:关于ABB变频器的选型问题,请高手帮忙。

点击:407 回复:2

我现有一台变频水泵,功率7.5KW,扬程80米,流量16m³。想配一台变频器,我选的是ABB变频器  型号:ACS510-01-017A-4     功率:7.5KW 负载:水泵 电压:AC380V
我想实现的动作是:最小0.5T/时  ,最大10T/时。从一楼供水到10高处。
我这样选有没问题?
12-08-03 09:52
没有问题 可以满足要求
12-08-03 10:41
电流好像选的小了点吧
12-08-06 09:32