登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:PLC程序仿真求教

点击:886 回复:12

我用仿真软件运行程序 怎么程序里一旦有了定时器就没法运行了。
开始我以为程序出错呢 后来发现只要有定时器就没法运行。并且出来一个提示,不过我不懂英语所以也就实在是搞不明白
附件
附件
程序是比着书上做的
12-08-02 20:56
那位师傅帮忙看看啊
12-08-02 22:52
我自己先扛一下,别海底两万里了
12-08-03 00:24

引用 zhang5436488 在 2012/8/2 20:56:31 发言【内容省略】

提示信息说指令表的语法有错误。有一条指令无法识别。
12-08-03 02:33
谢谢指点,我比着书上来的。只要加上定时器就完蛋表情
12-08-03 12:48

引用 zhang5436488 在 2012/8/3 12:48:06 发言【内容省略】

能不能把程序贴出来看看。
12-08-03 22:02
LDI      Q0.0
TON    T37, 150
LD       T37
=        Q0.0
LDI 好像是取反是吧
今天又做了一个图,怎么又没事了。至今不知道什么原因
做的程序有毛病?还是软件有毛病?还是软件设置有毛病?
不闹明白始终是个隐患啊表情
12-08-03 22:38
S7-200没有官方的模拟器的
12-08-04 09:45
找到怎么避免错误情况了。
先用梯形图做程序在变成语句表,看看语句表中有哪些没有变换过来,缺的那些用语句表给补上就行了。
你说这叫什么事啊,梯形图做的也没错,就是不能被软件识别。
12-08-04 15:29
非官方的就是会有很多问题的
12-08-05 17:34