主题:电机换后,变频器成这样了!

点击:3143 回复:20

[size=4][size=4]电机的负载时树脂泵,当然,是变频器驱动的电机,原来的泵由于买不到密封,先换成另外一种泵,变频器是西门子MM440的,0.75KW.220进线,电机原来是0.75KW ,星型接法,现在换成0.55KW  星型接法,,快速调试后,频率升到30HZ ,变频器就报欠电压!
各位高手怎么回事呀,是电机负载的问题,还是变频器的参数没调试好?
我咨询了西门子的工程师,是个女的接的,说电机接成三角形,我怕不行,没敢接?这样接可以吗[/size][/size]?
12-08-02 11:46
该用户被锁定!
12-08-02 12:02
你的变频器是单相220V,就应该将电机改接成△,否则变频将报欠压。
改成△后,不会影响变频,也不会损伤电机,本人已经多次实践,请放心使用。
12-08-02 18:46
使用三角形接线!
原来0.75的现在换成0.55的小不小哦!
12-08-02 20:59
检查一下进线,故障依然,那就接成三角形的
12-08-02 21:35
我接成三角形后,间断报警,A0501,频率也上不去,只到10HZ ,怎么解决呀!谢谢了!
12-08-03 08:26
觉得应把电机的参数,如功率,频率等输入到变频器当中,再详细检查一下变频器的设定参数吧。
12-08-03 08:48
我遇过一些这样的问题不过,我的是电机不能倒转一倒转就成你说的那样了。AC220V的变频器接电机都是用的三角形接法。
12-08-03 08:55
关键问题是我的电机铭牌上没有标三角形接法,我要是调电流了,怕烧电机呀!再就是接成三角型以后,额定电流应调多大呀?
12-08-03 09:12
该用户被锁定!
12-08-03 12:48