主题:单相潜水泵跳闸

点击:4650 回复:14

最讨厌的 东西就是 漏电保护器
12-08-02 21:43
嗯,是有漏电
不可以用2P的代替,危险
12-08-03 16:01
潜水泵进了少量的水了漏电才会这样
12-08-09 22:45
有可能是潜水泵的电缆时间太长老华了,我也碰到过这样的问题。
12-08-11 20:15
我也遇到这样的案列,先查一下电缆有没有破皮的地方,然后就是水泵的绝缘受到破坏
建议维修水泵!!!!!!
12-08-13 09:17