主题:单相潜水泵跳闸

点击:4650 回复:14

公司450瓦单项潜水泵用20A漏电保护器控制已两年多,近日经常无规律性跳闸,测潜水泵对地绝缘电阻4.5兆,改用2P空开就不跳闸了,各位能否给分析下原因?
12-08-01 20:58
漏电保护器不好了
12-08-01 21:24
该用户被锁定!
12-08-01 21:25
说明该水泵漏电了,好好检查下线路及水泵....
12-08-02 06:17
应该是水泵有漏电
12-08-02 09:49
检查下电容,线路的绝缘
12-08-02 10:50
   应该是水泵漏电了
12-08-02 13:14
看楼主描述,漏电的可能性比较大.建议楼主把2P空开赶快换下来,去买个漏电保护器吧,价格又不贵,要是用了2P空开出了事故搞不好你就吃不了兜着走了.
12-08-02 13:59
两年的潜水泵也到了出毛病的时候了
12-08-02 14:41
水泵有漏电
12-08-02 21:43