登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:我公司装设了无功自动补偿装置, 但功率因数依然很低。是什么原因。

点击:22898 回复:51

我想你的MD也有问题,还有自动补偿控制的问题。
05-03-13 09:47
以上各位说的都蛮有道理。
供电部门计算电量,除基本有功和无功,还要根据变压器容量加损耗有功和无功电量。所以功率因数应该跟用电量有关。
另外还是设备问题
最后修改:2005-3-16 11:23:27
05-03-16 11:22
线看看收东补偿怎么样
05-03-16 16:12
补偿电容不够
05-03-16 16:30
我晕,谁告诉我怎么发帖子啊
05-03-16 18:34
装了补偿装置,不等与就能有高的功率因数,因为要补偿的电容量必须匹配才行.
05-03-18 17:02
[quote]以下是引用zlp8803在2005-3-7 10:31:00的发言:
1、我公司电房的无功自动补偿装置, 在负载很少时(变压器容量50%以下)功率因数会很低
。当在变压器容量70--80%时,功率因数在90%以上。
 2、无功自动补偿控制装置是否正常。
            -----------------------------------------------
这是否有些绝对了?有的只能控制器检测到线路中无功很少的时候即使功率因数低于门限值也不会投入电容的,否则会过补偿吧?
05-03-28 23:24
与变压器利用率有关,以及变压器的无功损耗有关。无功损耗有定值+其他俩部分组成
05-03-29 19:49
这种情况说明你的无功补偿装置没有起作用
05-03-29 20:03
如果计算补偿电容的大小?
05-03-29 23:09

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯