压力变送器测量液位~~罐体高4.5M,取压点在1M位置,变送器和取压点平行,问一下,现在用0~100kpa变送器测量如何设置?要正迁还是负迁
12-07-30 20:33
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-31 08:58
2楼
编辑
引用
管理
2319195002
我觉得刻度对好了,不迁也是可以操作的
12-08-03 13:37
3楼
编辑
引用
管理
625612362
一楼说的是对的,不能像楼主那样搞
12-08-03 15:29
4楼
编辑
引用
管理
qq494313195
像一楼说的认为在二次表加一米,要不你就无压4ma,,45kpa是20ma 凑合看看,一米以下无法测量的,