主题:我现在最难办的事

点击:1081 回复:12

我厂原来的控制箱是用JZ7中间,可就是电接点压力表不经用,因为电接点压力表接点和JZ7线圈在交流380V回路中,我想现在是不是都用弱电控制强电。
12-07-27 20:29
楼主是说,电接点压力表触点控制JZ7中间继电器线圈,压力表触点容易损坏吗?
可查一下损坏的原因是什么,比如触点容量小、动作频繁、因线圈电感灭弧不好等;
查对原因后,再采取针对性措施。

若采用低压控制,亦需注意可能因触点氧化造成的接触不良故障。
12-07-27 20:43
用中继转接一下,是接触器的线圈电流造成表损坏的
12-07-27 20:53
电接点压力表用中间继电器转一下,别直接用在控制回路中
12-07-27 21:46
压力表控制一个中间继电器,再用中间继电器控制接触器
12-07-28 08:38
380V回路用中间继电器控制,压力表直接控制中间继电器。这样试应该不会出现楼主所说的问题了。
12-07-28 08:47
电接点表,最好是24V的。
那么一点点触点,高压的用不了多久。
12-07-28 09:48
是啊  用中继过一下的好  高电压也不安全
12-07-28 10:18
该用户被锁定!
12-07-28 18:19
是啊,我想用中间转一下,可是这样又会把电路搞复杂了,这就是我最头疼的!