房间里的开关关的时候也有电,而且有70多伏,那是什么原因啊,所有电器都是正常的,只有电视插上机顶盒是 时候,开关关的时候电视会发出很响的声音啊 ,不插机顶盒就 没有 声音啊
12-07-23 17:50
1楼
编辑
引用
管理
zhang5436488
房间里开关 关的时候那里有电?零线?
12-07-23 20:45
2楼
编辑
引用
管理
梦飞
开关是不是切断的是零线而不是火线
12-07-24 09:54
3楼
编辑
引用
管理
1143799064
开关是不是切断的是零线而不是火线
12-07-24 10:55
4楼
编辑
引用
管理
88915397
不是啊 零线是没有电的啊,是火线有电啊
12-07-29 18:52
5楼
编辑
引用
管理
88915397
我今天问电力公司的员工他们也说不知道什么原因啊
12-07-29 18:54
6楼
编辑
引用
管理
qlin
可以试着从电源电路(包括开关)和用电器电路原理着手分析,可以画一画电路图看看;
具体原因,如果没有遇到过类似问题或清楚有关情况,可能要在现场才能判断。
电视机顶盒可能要首先考虑。
12-07-29 20:28
7楼
编辑
引用
管理
gjy173
有的有线电视的功率放大器是集中供电的。供电电压一般是60V。
12-07-29 20:58
8楼
编辑
引用
管理
gzg_00
帮顶下
12-07-29 21:15
9楼
编辑
引用
管理
yslabc
70V电压哪里测出来的?是不是开关的绝缘有问题?换一个吧!
12-07-30 13:14