主题:求解!电动机始终不转,把电动机制动器松掉了也不行
点击:2064 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
4204230
G7系列3.7kw变频器带DEMAG 1.5kw电动机(带制动器),现在发现给变频器一个启动信号后显示频率从2Hz升高到40Hz,但显示电流始终是0。01A,电动机始终不转,把电动机制动器松掉了也不行,不知道谁遇到过这种情况,求解!求解!!
最后修改:
2012/7/19 8:37:39
12-07-18 23:06
1楼
编辑
引用
管理
到处看看
电动机坏了!没有连线?没有输出?
12-07-19 11:54
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先确认电动机是否有问题;
12-07-19 12:23
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-19 14:10
4楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
电流为0还考虑松掉制动器?
12-07-19 14:26
5楼
编辑
引用
管理
307761787
是不是变频器没输出啊
12-07-19 15:17
6楼
编辑
引用
管理
zp197873
电机一直不转,变频器报什么故障?
12-07-19 15:42
7楼
编辑
引用
管理
fsgmruan
检查变频三相输出端是否正常平衡,如果有输出请检查电机,如果无则要检查变频的设置!
12-07-20 04:57
8楼
编辑
引用
管理
xhs162861
可以量一下变频器输出电压有没有?
12-07-20 08:16
9楼
编辑
引用
管理
whj00001
本人觉得应检查电机配线是否与电机相连,最好用万用表测量一下通路!!!