主题:西门子PLC初学者,请教问题
点击:1503 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
huacong5419
请各位看看我的这个梯形图,本想三秒之后接通Q0.0,但是并不是这样,这是为什么?
12-07-18 16:07
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
T32换成T37就可以了。
Regards
12-07-18 16:43
2楼
编辑
引用
管理
haichuan29
程序有问题,错啦
12-07-18 19:36
3楼
管理
haozi521
该帖内容不符合相关规定!
12-07-18 22:33
4楼
编辑
引用
管理
huacong5419
请问为什么要将T32改成T37就可以?
12-07-20 08:17
5楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
12-07-20 08:33
6楼
编辑
引用
管理
841248543
i0.0一直复位啊
12-07-20 10:23
7楼
编辑
引用
管理
huacong5419
难道你是?!
最后修改:
2024/10/23 13:51:16
12-07-20 14:44
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-20 15:12
9楼
编辑
引用
管理
wanyanlin_1987
I0.0 一直在复位~~~要么将I0.0改成保持式按钮~~~或者把C0改成置位优先