登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:西门子PLC初学者,请教问题

点击:1503 回复:20

请各位看看我的这个梯形图,本想三秒之后接通Q0.0,但是并不是这样,这是为什么?
附件
12-07-18 16:07
T32换成T37就可以了。
Regards
12-07-18 16:43
程序有问题,错啦
12-07-18 19:36
3楼
该帖内容不符合相关规定!
12-07-18 22:33
请问为什么要将T32改成T37就可以?
12-07-20 08:17
5楼
该帖内容不符合相关规定!
12-07-20 08:33
i0.0一直复位啊
12-07-20 10:23
难道你是?!
最后修改:2024/10/23 13:51:16
12-07-20 14:44
该用户被锁定!
12-07-20 15:12
I0.0  一直在复位~~~要么将I0.0改成保持式按钮~~~或者把C0改成置位优先
12-07-20 21:24