登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:【话题】修一进口电源,遇到了问题(20120725)
点击:1186 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
hyrenwoxing
我修一个进口电源,电路挺复杂的,有好几路输出。有几路+24V,一路+40V,一路+50V还有一路+5V。原先是烧坏了,修了之后发现输出电压正常了,+5V带负载能力正常能带10A但其它几路带不了负载。有经验的人告诉我给+5V带着负载,再同时给其它各路带负载测试。发现果然正常了,但不知道是什么原理,希望有高手能够解答。
最后修改:
2012/7/26 9:18:44
12-07-18 10:41
1楼
编辑
引用
管理
余华兵
请问带载能力,你怎么测试的?我这也经常修电源都接大功率电阻,感觉不准确也不方便。
12-07-18 11:34
2楼
编辑
引用
管理
到处看看
这说明这个电源的稳压取样点是+5V!如果这个取样点的负载减轻,就会影响其它各路电压下降!如果负载加重,同样会造成其它各路电压上升!整个稳压电源在设计的时候已经把各路的负载考虑进去了!所以正常负载情况下保证稳压器正常工作!
12-07-18 12:10
3楼
编辑
引用
管理
lqf1963
这个电源工不工作它主要检测5V的负载正不正常
12-07-18 12:57
4楼
编辑
引用
管理
qianjunnian
1# 余兄 我是昆山 钱俊年18962687256 qian50326138@163.com 想和你认识一下 请问你在什么地方
12-07-18 14:51
5楼
编辑
引用
管理
昊深
要知道电源用途,特别是多路输出
12-07-18 15:45
6楼
编辑
引用
管理
余华兵
引用
qianjunnian
在 2012/7/18 14:51:19 发言
【内容省略】
加我Q吧
642441777
12-07-19 11:08
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-19 14:59
8楼
编辑
引用
管理
binzhouding
+5v电路,有整个电路的稳压电路,+5v电路负载重,别的电路电压就上升,负载轻电压下降,找个电视机电源电路看看,就明白了。
12-07-24 22:06
9楼
编辑
引用
管理
binzhouding
+5v电路,有整个电路的稳压电路,+5v电路负载重,别的电路电压就上升,负载轻电压下降,找个电视机电源电路看看,就明白了。
12-07-24 22:08
上一页
下一页
工控新闻
罗克韦尔自动化石安:以“提质”为牵引,中国市场为在华企业开辟广阔空间
企稳回升向新而行 机床行业高端智变重塑格局
康佳特扩展槟城研发布局,在马来西亚锚定高价值嵌入式计算能力
卡奥斯:AI+工业互联网融合,赋能制造业数智化转型
中控技术2025年度总结暨2026迎新年会圆满落幕
研华与高美馆首度跨界合作 以边缘 AI 打造生成式艺术互动体验
满足亚太需求,增强全球布局 科思创珠海新TPU生产基地投产
贡献率超20%,这个新产业何以成为“新引擎”?
更多新闻资讯