我的MCGS触摸屏能与三菱FX2n PLC 单独完成 485 通信,三菱D720s系列变频器也能与三菱FX2n PLC 单独完成485 modbus RTU模式通信,可是三者接到一起,为什么通信就无法实现了呢?
12-07-17 08:47
该用户被锁定!
12-07-17 10:23
MCGS触摸屏和PLC通信使用PLC的编程口,也就是说使用编程口协议;
PLC和变频器通信使用485BD走MODBUS RTU或者计算机链接协议;
12-07-17 11:15
谢谢,我明白啦。非常感谢您百忙之中抽出时间解答我的问题。祝您身体健康。
12-07-17 15:30
谢谢,我明白了。祝您身体健康。
12-07-17 15:32
用MCGS tpc7062kx,设计一个多位开关控制电动机.
开关有三个位置,分别对应“正转”“反转”和“停止”。
请问这种多位开关如何设计?为何找不到多位开关!
为什么位图里没有东西?从哪儿下载更过的位图?
12-08-26 10:02
18974883885 QQ:732554996 陶 生 请参考基于贝士德变频器的MODBUS与MCGS通信
14-07-03 15:37