主题:为什么熔断器也烧掉了?
点击:549 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
1348095537
请问大侠,有一台施耐德Altivar 38变频器,功率132KW。在使用中整流模块炸掉,后检查发现模块坏了两只,但直流母线上的熔断器也烧掉了。熔断器在整流模块的后面,为什么也同时坏掉?
12-07-15 22:50
1楼
编辑
引用
管理
外高桥
熔断器的作用?
12-07-15 22:54
2楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
一瞬间就可以坏掉。
12-07-16 07:29
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-16 10:22
4楼
编辑
引用
管理
中秋工控
欣赏了
12-07-16 16:03
5楼
编辑
引用
管理
1348095537
高见,很认同你的分析。但还有不明白的是:IGBT输出模块并没有坏。
12-07-16 20:49