主题:西门子S7-300PLC 的SF和BF红灯都亮,但设备可以启动,程序还是在运行?
点击:8482 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
zhangsuoli
是和ET200M 组成的远程IO 用PROFIBUS-DP通信 有很多变频器 但有几个不用啦 就没给电 于是就出现SF BF灯亮(红色) 把变频器连进系统 PLC显示就正常啦 是不是PLC找不到那几个不用的变频器的地址所以 故障灯亮啊?在故障的时候PLC没故障的模块也可以运行吗? 有点不明白 还请老师们 解答下 谢谢啦 我得理解是只要有故障PLC应该停机啊?
12-07-15 10:34
1楼
编辑
引用
管理
logo1979
只告警不停机
12-07-15 12:31
2楼
编辑
引用
管理
zhangsuoli
引用
logo1979
在 2012/7/15 12:31:10 发言
【内容省略】
谢谢啦 能不能设置 只要故障就停机呢?
12-07-15 15:23
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-15 16:09
4楼
编辑
引用
管理
siyuan3222
是这样的,你的变频器没电没用可能认为这几点没通讯上,所以报通讯故障,这样没事的,你照样用的
12-07-15 16:58
5楼
编辑
引用
管理
lihai010
楼主,只报警不停机在应用中是很不错的,如果一通讯不上就停机,故障的原因就找不出来了
12-07-15 17:39
6楼
编辑
引用
管理
logo1979
引用
lihai010
在 2012/7/15 17:39:56 发言
【内容省略】
次要的设备停机了可不停PLC
12-07-16 20:39
7楼
编辑
引用
管理
zhangsuoli
谢谢各位老师啦
12-07-16 23:06
8楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
应该把DP总线接头终端电阻打到ON.