主题:求救,三相电变成220了

点击:1721 回复:16

我公司有个三相开关出线测得电压是380,埋地铁管出来三相分别测是220,220,380了,其中有一根居然跟零线一样电压了。是不是一根火线断线后搭铁管了
12-07-13 16:16
可以在断电的情况下,先测量一下导线间及与线管间的绝缘、测一下导线的通断。
12-07-13 16:57
你自己已判断出来了。
12-07-13 17:00
楼主判断应该是正确的
12-07-13 17:31
这个要去查查线路了。
12-07-13 20:29
地埋线是很容易出现故障的。
12-07-14 04:33
楼主说的没错
12-07-14 06:18
楼主说的没错
12-07-14 14:25
该用户被锁定!
12-07-14 16:51
你V5了, 这根线要多长啊,, 你可有活了。
12-07-15 10:11