登录
首页 DCS论坛 科远自动化
回帖 发帖
正文

主题:成功实现了LWIP的keepalive功能

点击:2352 回复:2

成功实现了LWIP的keepalive功能
成功实现了LWIP的keepalive功能
原来的lwip没有启动keepalive功能,导致tcp客户端工作不可靠,主要就是无法处理服务器的断线、断网、down机等异常。表现是服务器故障后,tcp客户端总是等待无法返回,造成锁死。
处理方法:
1,使用TCPkeepalive功能,定时探测连接的状态,当发生掉线时,自动关闭连接,正常返回。
2,检测网线状态PHY寄存器中有标准位。(没有上一种方法好。)
下面详细介绍如何启动keepalive
1,打开keepalive的标志使能。
2,修改keepalive各个计数值,主要是改小,方便测试。
3,在pcb中需要置位keepalive的一个选项。pcb->so_options |= SOF_KEEPALIVE;
4,修改pcb的一处bug,该bug可以通过给我汇款获得。
启动了keepalive才是真正的tcp连接,用起来稳定可靠,异常爽快。
12-07-13 10:05
你能用lwip实现路由器的功能吗,能的话,联系我QQ:1178054335
13-04-24 10:04
看看。了解一下呀
22-04-21 17:13

工控新闻

更多新闻资讯