登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:蒸饭机常跳闸

点击:2574 回复:9

蒸饭机是两组热管,每组三根。应该是三厢的。空开下面直接接机体接头了。以前空开常常跳闸,叫人来修理过后,师傅说因为电流过大了。那个师傅在空开和接头之间接上了两组接触器和控制按钮和指示灯,分别控制左右蒸饭箱。这样一来就不跳了。我想不通这个问题的原理。(不懂如何发图)
附件
12-07-12 09:50
改电路和跳闸好象没有明显的关系啊。是不是操作上不一样了?
12-07-12 10:49
该用户被锁定!
12-07-12 14:15
那是在扯淡
你看看两机器的功率就知道了
还有就是接线要接好
12-07-12 22:12
但是,两边同时开的时候上面那个32A的空开不跳了,以前它是跳的。
12-07-13 01:16
我刚刚想了一会,是不是因为直接用空开控制,因为电流过大,所以影响了空开的寿命,导致最后的常常跳闸。而用接触器控制开关,可以避免这一个问题。不知道这样说有没有道理?
12-07-13 01:21

引用 yangtian_1988 在 2012/7/13 1:21:34 发言【内容省略】

12-07-13 06:29
也许这么说对
12-07-13 06:31
这就叫分流
12-07-13 19:37
9楼
该帖内容不符合相关规定!
12-07-13 20:32

工控新闻