主题:380/220的控制变压器的二次端的零线接地,有什么作用?
点击:4890 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
gangshiyuan
我看到有些机器的380/220的控制变压器的二次端的零线接地,有什么作用?最近问一个老电工,他说是保护接零的作法。他说的对不对呢?
12-07-11 22:18
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
那隔离还有什么用呢?变压器二次不要接地,设备外壳接地就可以了。
12-07-11 22:37
2楼
编辑
引用
管理
zgj_666
老师傅应该改改了.
12-07-11 22:45
3楼
编辑
引用
管理
935821815
初次级绕组均按星接,次级中性点接地。从中性点接出零线,任意一根相线与零线间的电压都是220V。
12-07-11 22:50
4楼
编辑
引用
管理
sx5639
貌似不妥吧
12-07-11 23:10
5楼
编辑
引用
管理
8752911
二次接地的话你的隔离变压器的钱是白花了 是变压器的外壳铁心接地
12-07-11 23:13
6楼
编辑
引用
管理
panchunhu
引用
8752911
在 2012/7/11 23:13:13 发言
【内容省略】
有可能是楼主搞错了吧,那个是外壳的地吧。
12-07-12 10:11