主题:相序保护器
点击:529 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
70037520
哪位朋友知道OMRON DRD-S AC400V相序保护器的A.B.C端子的关系,哪两组常开?哪两组常闭?R.S.T应该是接电源的U.V.W吧!
12-07-11 20:45
1楼
编辑
引用
管理
suxingcan
R S T 三相动力电源进线
12-07-11 21:48
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-11 21:56
3楼
编辑
引用
管理
70037520
我知道了,昨天我不知道我一同事把AB触点接错线高压短路炸了里面线路板!所以没量出来,今天拆开看了!AC常开。AB常闭
12-07-12 20:34
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-13 09:08
5楼
编辑
引用
管理
zxy19740831
国外的都是R,S,T规范为电源线,“C”为“COM”意为公共点,“A”为常开接点,“B”为常闭接点