主题:三菱串行通讯模组QJ71C24N与海泰克PWS6A00T-P连接问题
点击:1293 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
4257698
三菱串行通讯模组QJ71C24N与海泰克PWS6A00T-P连接
PLC参数开关设置:开关3设0BE6 开关4设0004 使用通道2 422通讯
人机通讯设置:传送速率115200 资料位8
校验位Odd 停止位1
人机通讯口用COM2 人机指拨开关5,6,10, OFF
人机与PLC连线:人机25PIN PLC
14 SDA
15 SDB
16 RDA
17 RDB
7 GND
通电测试连接不成功显示COM2无反应,人机与PLC通讯线是卖来的。
哪位大侠指点下哪里有问题。谢谢了。
12-07-11 13:34
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
支持115200?
12-07-11 15:05
2楼
编辑
引用
管理
4257698
支持
12-07-11 15:12
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
与CPU编程口通讯下试试;
12-07-11 15:46
4楼
编辑
引用
管理
4257698
买来的线8脚圆头剪掉了,不能试了。
问题解决了,问了商家14,15和16,17对换就好了呵呵。