登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:请教,东芝变频器VFS11与PLC是怎样连接的。
点击:2951 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
jdcyb
原来用的是S9的,现在换了个S11的,不知道怎么接了。
12-07-07 11:22
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;关键是参数的设置;
12-07-07 13:39
2楼
编辑
引用
管理
jdcyb
我现在选择SINK,VIA--CC,VIA开关拨至I,端子板控制启动和停止,端子板设定频率。R与CC连接,启动频率5,送电后运行指示灯亮,但是没有频率显示,
改为面板控制启动和停止,启动后有5的显示。
这是什么原因那?
12-07-07 20:41
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先确认你原来PLC控制变频器用的是多段速、模拟量还是通讯方式;
12-07-08 11:22
4楼
编辑
引用
管理
jdcyb
4-20ma.模拟量。
12-07-08 13:19
5楼
编辑
引用
管理
xq09181
是的,端子类型和功能都是一样的,关键还是根据控制要求,设置好相关参数就行了。
12-07-08 19:13
6楼
编辑
引用
管理
logo1979
你必须知道原来的PLC控制变频的控制回路的原理
12-07-09 08:36
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用电流注意接线及参数设置就行了;
12-07-09 10:06
8楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
端子控制 或者模拟量控制的都不难
设置好对应的参数
注意接线 或者有些有拨码开关之类的
12-07-09 13:09
9楼
编辑
引用
管理
kinghqx
我也遇到过楼主说的那种换了变频器不能用的问题,不过我遇到的情况比你麻烦。我原来用485通讯做的控制,变频器是A7的那种,后来一台37kw的变频器坏了,买不到a7的换了一台as1的,结果设置好参数却怎么也跟plc通讯不上。看程序、参数那都没错就是通讯不上,实在没办法打东芝的技术支持,却被告知a7太老,现在的变频器通讯协议升级了。后来客服给发来个协议说明书,对照着改了下plc程序才ok。对于你说的问题就简单多了,用模拟量做得控制不会出现我这种情况,仔细对照上面高工们的建议就ok。
12-07-09 21:31
上一页
下一页
工控新闻
ABB机器人联合亚信科技成立具身智能实验室
领航级智能工厂什么样?来看这15家
IDC报告:2025年全球人形机器人出货量激增508%,智元领跑五大应用场景
TE Connectivity连续第九年荣登《财富》杂志“全球最受赞赏公司”榜单
一座国家卓越级智能工厂的“智造”先手棋
卡奥斯:AI+工业互联网融合,赋能制造业数智化转型
罗克韦尔自动化发布《可持续发展 2025 年度报告》
AOD光刻x高端镀膜x超精密车床x CPO耦合封装…E4光学制造馆快速入口,一键直达头部展商!
更多新闻资讯