主题:请教三菱PLC编程问题(A2USH-S1 CPU)
点击:1797 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
xfw025
我在工作中遇到如下一个问题(比如):
如图片所示,我们M303得电,而M304不得电呢?往下的程序中也有另外一条驱动M304线圈的程序。如图所示的条件满足,但M304不得电。反而往下的另一条程序中驱动M304的条件满足,M304得电了。请教!帮忙 为什么上面的M304不得电。
12-07-06 20:54
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
双线圈了,最终结果由后面的那个结果决定
12-07-06 21:45
2楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
楼主得了解下PLC的扫描方式了 通过扫面方式你很容易理解为什么后面的线圈才会真正动作
12-07-06 22:37
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-07 11:23
4楼
编辑
引用
管理
1143799064
双线圈了,
12-07-07 11:34
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
新手应尽量不要在程序中使用双线圈输出;
12-07-07 11:37
6楼
编辑
引用
管理
xfw025
非常感谢
12-07-09 18:39
7楼
编辑
引用
管理
xfw025
非常感谢 学习了
12-07-09 18:41
8楼
编辑
引用
管理
qaio85
PLC的扫描方式是从上至下,从左至右,记住就行了
12-07-12 23:44
9楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
用置位复位指令就不会出现这种情况了
12-09-04 22:11