40538
本单位宿舍六栋野营房,串联,电压波动极大,最低120V,正常在220V,来回波动。大概几分钟一次,万用表插在插座上,读数一直变化,最低120,然后慢慢恢复正常,接着慢慢降低。
最后修改:
2012/7/6 18:19:16
12-07-06 18:18
1楼
编辑
引用
管理
40538
每栋野营房二台空调,功率2600W
12-07-06 18:20
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
是不是线太小了,电压太低了失压,而引起部分用电设备跳载,然后因为电压升高而又依次自动恢复?
12-07-06 19:08
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
问题没有描述清楚1
12-07-06 19:49
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
线小了 另外输电距离太远了吧
楼主在野外搞钻井?
12-07-06 20:30
5楼
编辑
引用
管理
logo1979
供电的功率不够吗,如果够了那就是线细了,线是多少平方的
12-07-06 20:34
6楼
编辑
引用
管理
xfw025
为什么采用串联呢?并联使用应该不会出现。
12-07-06 21:11
7楼
编辑
引用
管理
chenqing309
应该并联使用
12-07-06 22:22
8楼
编辑
引用
管理
40538
一般四五栋屋子一条线,从水房配电箱引出,其余四条主线电压都正常,仅此一处有问题
12-07-06 22:58
9楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
加稳压电源