登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】一个关于接触器跳开的问题(20120706)
点击:3879 回复:52
30楼
编辑
引用
管理
qaio85
你的是神马电路哦,接触器跳了?空开和热保护没跳?
是不是你控制电路有问题,电机烫是不是你频繁启动造成的,18.5千瓦的电机三角形直接启动还是有点影响,是不是欠压就看你的供电偏压器是不是有这么大的承载能力了。
有点没说清楚是运行中跳开?还是启动时跳开?如果是主电路的问题的话不应该是跳接触器哦。应该是跳空开或是热保护,把电路图发上来吧。
12-07-07 22:32
31楼
编辑
引用
管理
qaio85
你的是抛丸机所,你的丸料量是不是调大了,你调小一点,电机负荷就会降下来,发热的情况会好转。
12-07-07 22:41
32楼
编辑
引用
管理
jiangjisui
我觉得应该是启动瞬间电压拖低使三台接触器同时跳闸
12-07-08 02:02
33楼
编辑
引用
管理
qzly12312
可能是启动时电压降太大造成的,可以在接触器的线圈上并联一个电容,应该可以。
12-07-08 08:22
34楼
编辑
引用
管理
403222869
是的,在启动瞬间跳开的
12-07-08 10:25
35楼
编辑
引用
管理
gpy4691
我认为是控制回路电压下降所致,具体解决办法:
1:热继电器触点是否氧化而接触不良,导致接触器线圈回路供电内阻变大,而无法驱动接触器线圈,尤其是检查热继电器温度高时,可能造成触点接触于临界状态,建议更换此热继电器。
2:在接触器线圈2端并接630v,224(或105)薄膜电容(线圈供电220v),以缓冲电压波动对线圈的影响。
3:优化控制回路电路,使控制回路电源供电稳定,比如线径加大,多分几个回路,使线长度尽可能缩短,尤其注意公共端的线径。
12-07-08 13:10
36楼
编辑
引用
管理
tiange
启动瞬间造成线圈电压不够跳闸.1想办法将启动电流降低 2增加电缆线径 3更换质量好些的接触器 4接触器线圈加装电容.
最后修改:
2012/7/8 14:00:44
12-07-08 13:45
37楼
编辑
引用
管理
kdrjl
噢,控制回路(接触器线包的电源)跌落,导致三台接触器一起跳。说明线路上的负荷突然增大导致的,改星-角启动,缓解了电网冲击。所以不跳。那就都改成星-角启动,别直启就可以了。直启的电流是电机额定电流的6倍,太大了。就是将来改大电机,也一样有直启电流冲击的问题。
另外,电机热说明系统是超负荷或满负荷的运行,还要注意冷却。电机表面温度要控制在80度以下,别太高了。
还有,如果三台电机为一组,做星-角启动,可以搞一个廉价的PLC(逻辑控制器),这样就比较简单化了。用不着各种按钮的切换和操作了。
最后修改:
2012/7/8 16:30:17
12-07-08 16:25
38楼
编辑
引用
管理
lhlli
从叙述看应该是电压降太大造成。
1.三台电机的上一级有线路接触不良。
2.三台电机的上一级的配电变压器容量太小。
12-07-09 16:15
39楼
编辑
引用
管理
xtjlc101
引用
cry329
在 2012/7/5 20:41:53 发言
【内容省略】
说得是..接触器正常工作中跳掉..就是欠压啊... 断路器没跳..热继电器没跳...怪了...
12-07-09 17:55
上一页
下一页
工控新闻
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
更多新闻资讯