登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:单按钮控制电机起、停

点击:6280 回复:37

楼上不太那个吧?你说个思路或者给个程序嘛。
05-03-03 16:54

sgx

不帖了,帖过好多次了
05-03-03 17:02
LD     X001
ALT   Y001
END
最后修改:2005-3-3 20:35:15
05-03-03 20:35
jsmymcn: thank you !
看来,书看的还是不仔细!原来有现成的指令用。
05-03-03 21:19
原来如此啊。果然很方便~
05-03-04 17:28

引用 xtnick 在 2005-3-1 22:11:00 发言【内容省略】

LD X0  
           PLS M0
           LD M0
           OUT C0
            K    2
           LD C0
           RST C0
           LD M0
           OR Y0
           ANI C0
           OUT Y0
05-03-05 20:15
eyou:
您的程序验证过吗?好象不能管断Y0,手边没有机器,只是猜测。
jsmymcn:
通常电机的启动条件不多,停止条件很多,如果有另外一个紧急停车按钮该如何使用ALT指令?
05-03-05 22:45
是的!Y0不能被关断!我试了一下!还需要一 个时间!
05-03-29 23:37
LD X0
PLS M0
LD M0
ANI Y0
LDI M0
AND Y0
ORB
OUT Y0
大家看看这一段怎样是不是经典。
联系:QQ275211990
mail:myamzhw@163.com
05-04-10 14:52
19楼
该帖内容不符合相关规定!
05-04-13 13:07

上一页 下一页